@ Walter
>Habe es mal beim TS-209 eingesteckt aber es wird nicht erkannt, gemäss Bedienungsanleitung
>funktioniert es nur direkt an einem PC oder MAC, auch muss die beiliegende Software installiert
>werden um diese Funktion zu verwenden.
das finde ich eigenartig. Die USV ist doch komplett und braucht keinerlei Soft/Firm-ware.
Ich habe bei meiner nix installiert, da ich ja weder Mac noch Win$-PC habe. Einfach unter Linux das Paket 'apcupsd' installiert und konfiguriert - und alles geht perfekt!
Offensichtlich hat das TS-209 eine etwas abgespeckte Version des 'apcupsd', oder hast Du folgendes noch nicht überprüft:
Normalerweise wird der PC/das NAS runtergefahren, wenn die USV meldet:
"nur noch 3 Minuten Laufzeit auf Batterie" oder
"nur noch 5% Restladung in der Batterie"
(diese Werte sind in 'apcupsd' konfigurierbar in /etc/default/apcupsd.)
Der PC kann ja diese Informationen bei der USV abfragen.
Und wenn der PC dann runterfährt, hat die USV noch eine "Grace-Time" von 3 Minuten, dann schaltet sie sich auch selbst aus, damit die Batterie nicht zu sehr entladen wird.
Es sollte dazu auch ein Log geben: /var/log/apcupsd.events. Das könnte man ja via ssh abfragen mit
Mit 'apcupsd' kann man auch ein cgi-Script erstellen, welches den Zustand schön in einem http-Server ausliefert, kann man dann im Browser ansehen. Da auf meinem PC kein httpd läuft, muß ich mit dem Output auf der Konsole vorlieb nehmen, s. hier:
ingo@pp:~$ apcaccess
APC : 001,043,1032
DATE : Tue Jul 22 17:45:09 CEST 2008
HOSTNAME : pp
RELEASE : 3.14.2
VERSION : 3.14.2 (15 September 2007) debian
UPSNAME : pp
CABLE : USB Cable
MODEL : Back-UPS CS 650
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: Tue Jul 22 12:36:47 CEST 2008
STATUS : ONLINE
LINEV : 232.0 Volts
LOADPCT : 31.0 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 18.8 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 600 Seconds
OUTPUTV : 230.0 Volts
SENSE : High
DWAKE : 000 Seconds
DSHUTD : 000 Seconds
LOTRANS : 196.0 Volts
HITRANS : 256.0 Volts
RETPCT : 000.0 Percent
ITEMP : 29.2 C Internal
ALARMDEL : Always
BATTV : 13.6 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : No transfers since turnon
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
SERIALNO : 4B0745P24329
BATTDATE : 2007-11-02
NOMOUTV : 230
NOMINV : 230
NOMBATTV : 12.0
FIRMWARE : 817.v4.I USB FW:v4
APCMODEL : Back-UPS CS 650
END APC : Tue Jul 22 17:45:19 CEST 2008
Alles anzeigen
Ich werde es auch testen, wenn mein gutes Stück zurück ist.
Beste Grüße,