Hallo,
ich versuche momentan, meine QNAP NAS TS-459U+ (Version 4.2.6) / TS-469U (Version 4.3.4.1368) per Netzwerk bei einem Stromausfall sicher herunterzufahren.
Leider erkennen beide NAS die APC UPS bzw. die NMC2 nicht.
Ich habe auf den NAS folgendes aktiviert:
Externes Gerät / USV / SNMP-Verbindung - dort die IP-v4-Adresse der NMC2 eingetragen.
Unter Netzwerk / SNMP ist der SNMP-Dienst auf Port 161 aktiviert, die SNMP-Version ist SNMP V1/V2, eine Gemeinschaft Public ist eingetragen.
In der APC NMC2 ist folgendes aktiviert:
Configuration/Network/SNMPv1/Access - dort ist SNMPv1 Access "Enabled"
Configuration/Notification/SNMP Traps/Trap Receivers - Dort sind beide NAS mit ihren IPv4-Adressen eingetragen, SNMPv1 ist gewählt, als Community Name ist Public eingetragen, Authenticate Traps ist deaktiviert.
Ein Test von der APC NMC2 via
Configuration/Notification/SNMP Traps/Test an beide NAS werden mir in der APC Weboberfläche mit "Test SNMP trap sent successfully" beantwortet.
Dennoch wird die APC UPS / USV auf den NAS nicht unter den USV-Informationen Externes Gerät / USV angezeigt.
Hat schon mal jemand eine APC USV mit NMC2 und QNAP NAS via SNMP ans Laufen bekommen? Wo liegt der Fehler und wie bekomme ich einen vernünftigen Shutdown der NAS bei Stromausfall hin? Eine Verbindung der NAS per USB zur USV scheidet aus,,,