  • Hallo zusammen,


    bei meinem TS439-Pro Raid5 (3 x 2TB) blinkt die rote Lampe. Im Raid-Management steht "Please insert a drive of larger capacity and wait for the drive status to become Ready before executing this operation." ohne Angabe welche Platte angeblich nicht in Ordnung sein soll. Wie kann ich rausfinden, was nicht stimmt/welche Platte getauscht werden muss. Oder ist ggf. alles ok und die Meldung irrtümlich?


    Im folgenden noch einige Informationen, die ggf. Hinweise geben können.


    Code
    cat /proc/mdstatPersonalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath]md0 : active raid5 sda3[0] sdc3[2] sdb3[1]      3903891200 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]      bitmap: 3/233 pages [12KB], 4096KB chunkmd4 : active raid1 sdc2[2](S) sdb2[1] sda2[0]      530048 blocks [2/2] [UU]md13 : active raid1 sda4[0] sdc4[2] sdb4[1]      458880 blocks [4/3] [UUU_]      bitmap: 41/57 pages [164KB], 4KB chunkmd9 : active raid1 sda1[0] sdc1[2] sdb1[1]      530048 blocks [4/3] [UUU_]      bitmap: 65/65 pages [260KB], 4KB chunk



    In "Systems Log" hatte ich diese Meldung,

    Zitat

    The firmware versions of the system built-in flash (3.7.3 Build 20120801) and the hard drive (3.4.0 Build 0212T) are not consistent. It is recommended to update the firmware again for higher system stability.


    danach habe ich nochmal auf die 3.7.3 Build 20120801 upgedated.

    Einmal editiert, zuletzt von bladekiller () aus folgendem Grund: Code Block hinzugefügt, siehe Forenregeln!

  • Nachtrag, ggf. könnte es hieran liegen: Ich habe das NAS mit ursprünglich 4x1TB neu mit 3x2TB aufgesetzt:


    • Werkseinstellungen wiederhergestellt
    • 4x1 TB gegen neue 3x2TB ausgetauscht
    • Backup der gesicherten Konfigurationsdaten, also die vom 4x1TB Setup, zurückgespielt


    Ich vermute stark, dass das Problem im letzten Punkt liegt (wollte nich alles wieder konfigurieren müssen).


    Wie kann ich diesen Fehler korrigieren?

  • Hallo


    Genau das ist das Problem.
    Richtig erkannt wird die Gesamtgrösse, aber:


    Code
    Array Size : 3903891200 (3723.04 GiB 3997.58 GB)
    Used Dev Size : 1951945600 (1861.52 GiB 1998.79 GB)
    Raid Devices : 3
    Total Devices : 3


    Die Used Dev Size ist die vom alten raid.
    Schau ins Handbuch und versuche eine Online Raid Kapazitätserweiterung und warte ausreichend ab, das kann etwas dauern.
    Wenn das nicht klappt jammern, bis unsere linux cracks mitlesen... aber nicht um Hilfe rufen, das ist eines Mannes nicht würdig :mrgreen:


    Gruss
    Micha

  • Das Problem habe ich nun so "gelöst", dass ich alles nochmal gelöscht habe, das NAS neu aufgesetzt habe und die Daten im Anschluss zurück gespielt habe. Hätte mir natürlich eine bessere Lösung gewünscht ...


    Thorsten

  • Ich denke, das ist bereits die beste Lösung. Einen solchen imho grossen Eingriff in die NAS gleich für ein "frisches System" zu nutzen, finde ich per se immer die "Option der Wahl".