SMART Fehler ID 184 - Platte noch zu retten?

  • Hallo,


    jetzt muss ich doch mal was posten.


    Hab' seit etwas mehr als drei Jahren das TS-469 Pro mit 4x4 TB Platten.
    Wie ich es vor 3 Jahren eingerichtet hab weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls
    sind von den 16 TB nur knapp 11 TB frei. Raid 10? Kann man vielleicht nachsehen.


    Mein Problem jetzt: Seit gestern hab' ich die Meldung Disc 2 abnormal,
    S.M.A.R.T. Fehler 184. Was der bedeutet hab ich gelesen. Meine Frage jetzt:
    Muss ich echt jetzt die Platte tauschen oder kann man da was reparieren? Die Platten
    sind vom Typ: Seagate ST4000VN000-1H4168 (SATA)


    Wenn nein, tue ich da einfach die Platte raus, neue rein und dann starte ich das NAS und
    es rekonstruiert die fehlenden Daten automatisch wieder?


    Wäre schön wenn jemand Hilfe wüßte bevor die Daten weg sind....


    Übrigens, sollte ich das NAS derweil runterfahren?


    Danke schon mal im Voraus


    Helli

  • Hey,


    RAID10 heißt: 50% der kapazität,
    RAID5 wären kapazität-kapazität einer HDD, also bei dir:


    4x4=16 - 4=12, also hast du wahrscheinlich ein RAID5.. bzw zu 99% sicher.


    Abnormal heißt du musst diese austauschen, ja. Festplatte selbst reparieren? Nein, sicherlich nicht.


    Aber erstmal würde ich schauen ob du wirklich ein RAID5 hast, welche FW hast du installiert?


    Den RAID status siehst du am besten in: Systemsteuerung > Speichermanager > RAID-Verwaltung (oder auch Datenträgerverwaltung unten)



    Wie du vorgehst (Falls ein RAID mit Toleranzen, also RAID5,6,10):
    1. Backup machen (optional, aber sehr ratsam)
    2. defekte HDD abziehen (QNAP in keinem fall runterfahren, alles hotswap)
    3. neue HDD einstecken (hotswap, siehe oben)
    4. QNAP rebuilded automatisch (im normalfall)

  • Hi,


    danke für die schnelle Hilfe.


    Hab' nachgeschaut RAID-Typ RAID 5, die FW ist 4.2.2


    Gut das ich gefragt hab'. Hätte wohl das NAS runtergefahren und hätte die neue Platte eingesteckt und wieder hochgefahren. :/


    Tja, das mit dem Backup - rät jeder. Wäre auch ok, aber wo jetzt 2.2 TB herkriegen? Hab' zwar noch ein zweites NAS, das *hüstel* 412+
    aber das dauert wieder die über Netzwerk zu kopieren...


    Auf jeden Fall - ich muss 'ne neue Platte besorgen. Ärgerlich deshalb weil das 469 Pro kaum gelaufen ist in den letzten drei Jahren.


    Danke nochmal für die schnelle Hilfe


    Helli

  • Hallo,
    hier mal ne kurze Rückmeldung:


    Hab' jetzt also eine Ersatzplatte besorgt, die Ironwolf 4TB von Seagate. Die 5 Jahre alte Originalplatte
    gab's nicht mehr. Wie angegeben hab' ich im laufenden Betrieb die 2. Platte rausgezgen, die neu Platte in
    das Bay geschraubt und eingesteckt. Das NAS hat sofort mit dem Rebuild angefangen, was dann
    bei meiner 1/10 Belegung des Speicherplatzes gut 11 Stunden gedauert hat.


    Die angeblich defekte Platte, die ich ausgebaut hab und darauf das NAS einen Fehler gefunden hat, hab'
    ich natürlich sofort in einen Windows Rechner gesteckt und formatiert. Mit der langsamen Variante welche
    die gesamte HDD formatiert, nicht nur den MBR löscht. Beim Formatieren wurde kein Fehler gemeldet,
    auch mit diversen Tools wurde mir kein Fehler gemeldet.


    Nächstes Mal kaufe ich keine neue Platte, da baue ich die erst aus und formatiere sie mal und schaue
    ob die dann vielleicht wieder geht.
    Danke nochmals für die Hilfen


    Helli

  • Schön, dass es geklappt hat. Eine Festplatte die SMART-Warnungen anzeigt würde ich trotzdem immer ersetzen.

  • Hatte etwas nachgeforscht. Demnach ist der Fehler 184 wohl bei einem Problem mit dem Datentransfer vom Cache zur Platte aufgetreten (Paritätskontrolle). Es gibt da aber auch Stimmen die sagen das es kein Problem sei wenn Daten falsch aus dem Cache kommen weil die interne Fehlerkorrektur das merkt und korrigieren würde.


    Werde die Platte mit dem Fehler 184 mal in einem Windows Rechner eine zeitlang betreiben, mal sehen ob sich was bemerkbar macht...