Hallo, jetzt brauche ich mal Hilfe.
Ich hatte 2 TS412 mit je 4 x 4TB Platten. Jetzt habe ich mir das TS831X zugelegt. Zuerst habe ich die 4 Platten des einen TS412 eingebaut und als RAID5 eingerichtet. Dann habe ich das eine TS412 komplett auf die TS831X kopiert, war auch alles OK.
Dann wollte ich die Kapazität des TS831X erweitern und habe die 4 restlichen 4TB Platten (die Platten sind alles baugleiche Hitachi HDS724040ALE640 (SATA)) in das TS831X gesteckt. Danach habe ich die 8. Platte als Hotspare eingerichtet und die 5. bis 7. Platte dem 1. Raidverbund hinzugefügt. Hat auch soweit funktioniert, aber als die Kapazität erweitert werden sollte, kam der Fehler "Cannot resize Filesystem".
Typ Datum Uhrzeit Benutzer Quellen-IP Computername Inhalt
Fehler 02.08.2016 12:48:08 System 127.0.0.1 localhost [Volume Raid5-Volume] Failed to expand capacity (Cannot resize filesystem).
Informationen 02.08.2016 12:48:03 System 127.0.0.1 localhost [Volume Raid5-Volume] Started to expand capacity.
Informationen 02.08.2016 12:47:58 System 127.0.0.1 localhost [RAID Group 1] Migration completed.
Informationen 31.07.2016 12:52:53 System 127.0.0.1 localhost [RAID Group 1] Started migrating.
Informationen 31.07.2016 12:52:50 System 127.0.0.1 localhost Expanding RAID Device completed. Host: Drive7 is added.
Informationen 31.07.2016 12:52:49 System 127.0.0.1 localhost Started to expand RAID Device: Add Host: Drive7.
Informationen 31.07.2016 12:52:48 System 127.0.0.1 localhost Expanding RAID Device completed. Host: Drive6 is added.
Informationen 31.07.2016 12:52:47 System 127.0.0.1 localhost Started to expand RAID Device: Add Host: Drive6.
Informationen 31.07.2016 12:52:47 System 127.0.0.1 localhost Expanding RAID Device completed. Host: Drive5 is added.
Informationen 31.07.2016 12:52:46 System 127.0.0.1 localhost Started to expand RAID Device: Add Host: Drive5.
Informationen 31.07.2016 12:52:45 System 127.0.0.1 localhost Started to expand RAID Device.
Informationen 31.07.2016 12:50:35 System 127.0.0.1 localhost [Single Disk Volume Host Drive: 8] Setting global spare succeeded.
Informationen 31.07.2016 12:48:20 System 127.0.0.1 localhost Host: Drive5 plugged in.
Informationen 31.07.2016 12:46:36 System 127.0.0.1 localhost Host: Drive6 plugged in.
Informationen 31.07.2016 12:45:03 System 127.0.0.1 localhost Host: Drive7 plugged in.
Informationen 31.07.2016 12:43:19 System 127.0.0.1 localhost Host: Drive8 plugged in.
Informationen 31.07.2016 12:32:13 System 127.0.0.1 localhost System started.
Alles anzeigen
Was kann ich tun?
In der Raid5-Volume-Verwaltung wird oben als Kapazität 10,61TB angezeigt, die waren bei Erstellung des Raid5 mit 4 Platten da. Unten wird bei der Raid-Gruppe 21,78TB angezeigt.