TS-239ProII Probleme mit WD1001FALS

  • Hi zusammen


    Wollte heute die Platten in meinem NAS tauschen.
    Also gesagt getan, Platte raus neue WD1001FALS rein und einen Rebuild machen lassen. Soweit alles prima.
    Dann nächste Platte raus und die zweite WD1001FALS rein.


    Dann macht es nur noch "klack klack klack" und es startet kein Rebuild. Auch das Webinterface zeigt mir keine Daten mehr an sondern läd sich tot. Ziehe in die zweite WD1001FALS wieder raus, ist das NAS logischerweise im degraded Mode aber reagiert wieder.


    Stecke ich die alte Platte wieder nur neuen WD1001FALS schon startet der Rebuild. Also liegt der Verdacht nahe, dass die zweite WD1001FALS ein Problem hat. Werde diese gleich mal via USB hier anschließen und prüfen.


    Derzeit wollte ich mal fragen, ob jemand vergleichbares Verhalten schonmal beobachtet hat? Oder ob evtl. jemand weiß woran es noch liegen könnte.


    /EDIT: Hier ein Auszug aus dem Log:


    [Mirror Disk Volume: Drive 1 2] Add drive 2 to volume 1 failed because the disk size is too small.


    Beide WD1001FALS sind nagelneu.


    Gibt es eine Möglichkeit das Raid1 zu verkleinern, um evtl. dann die zweite HDD einbauen zu können?


    Grüße


    Danke schonmal


    Grüße
    Metzzo

  • Da bin ich wieder :D


    Habe die HDD gerade an einen PC angeschlossen und siehe da:


    1. Partition 5xxMB
    2. Partition 5xxMB
    3. Partition 9xxGB
    4. Partition 4xxMB
    5. Unpartitioniert 9MB


    Alle Partitionen gelöscht und siehe da --> 951.31GB. Das ist die Größe die das NAS auch anzeigt. Nach einem Check mit WinDLG von WD werde ich mal einen neuen Versuch starten.


    /EDIT


    Wollte gerade die Platte komplett formatieren, damit WinDLG die HDD prüfen kann, jedoch wollte wollte Windows die Formatierung nicht fehlerfrei abschließen. Schwups verschwand die Platte irgendwann auch plötzlich aus der Datenträgerverwaltung.
    Ich gehe jetzt davon aus das die HDD defekt ist und das NAS vollkommen Recht hat :-/