TS-210 und USV mit Standby Betrieb

  • Hallo,


    ich habe hier mal eine grundsätzliche Frage zu folgender Konfiguration:
    TS-210 mit APC Back-UPS 700.
    Ich habe in der Konfig der USV so eingestellt, das die TS-210 nach 2 Minuten Stromausfall auf Standby gehen soll, bei Netzspannung wieder Normalbetrieb.
    Habe ich mal getestet, funktioniert wunderbar.
    Was passiert aber, wenn der Stromausfall so lange dauert, das die USV abschaltet.
    Ist die TS-210 dann in einem undefinierten Zustand?
    Fährt diese dann nach Rückkehr der Netzsspannung eigenständig hoch?


    Gruß


    Peter

  • Das kannst du ganz einfach Testen. Nimm einfach den Strom Stecker von der NAS aus dem APC Back, dann weisst du was passiert. :D




    MFG
    TS-110

  • Jo,
    mich hätte hier mal eher interessiert ob der QNAP kurz vor abschalten noch mal ganz runterfährt.
    Oder ob dem im Standbybetrieb einfach der Strom gekappt wird.
    Es geht mir hauptsächlich darum ob der vor Abschaltung definiert ausgeschaltet wird.


    Gruß


    Peter

  • Das würde mich auch brennend interessieren bevor ich diesen Punkt im Setup aktiviere :)

    Einmal editiert, zuletzt von christian () aus folgendem Grund: Volltextzitat vermeiden!

  • Hi,


    also ich habe es mal probiert.
    Wie gesagt, nach 2 Minuten geht er in Standby, dann USV laufen lassen bis sie sich ausschaltet.
    Danach wieder eingeschaltet, der TS-210 lief wieder an.
    Aber was passiert wenn ich im Standby das Netz trenne?
    Ist das Filesystem im Standby sauber heruntergefahren?


    Gruß