Hallo Zusammen,
hier jetzt meine Erfahrungen mit der USV APC Back-up CS 500 an einem TS419P
- Die USV wird korrekt erkannt von der Software
- Ein Shutdown wird korrekt eingeleitet, nach der konfigurierten Zeit
Aber
- Die USV schaltet nicht den Ausgang nach einer Zeit X ab, hier ist die Aussage
vom Support. Warten bis USV platt ist, dann wird der Ausgang abgeschaltet.
Das macht sich gut für die Lebensdauer der USV.
- Dies konnte ich auch nicht durch verwendet von veränderten upsd.conf und sonstige Einstellungen ändern.
Die USV unterstützt zwar load.off.delay "xxx", und schaltet sich auch nach der konfigurierten Zeit aus, aber
bei Spannungsrückkehr bleibt die USV aus. Nur ein Betätigen des Tasters an der USV rettet die Situation.
(Dumm wenn die weit weg ist, automatisch ist jedenfalls hier nichts zu machen.)
Das Kommando "shutdown.return xxx" wird von dieser USV nicht ünterstützt (oder von dem upsd - daemon).
Wenn das nicht stört, kann diese USV ohne Probleme verwenden.
Nach Aussage des Supports von "QNAP" sollte jedoch die UPS APC Back-ups ES 500 diese Funktion unterstützt.
(Habe diese Aussage noch nicht überprüft. Jedoch steht diese USV in der Komp. Liste)
Worauf man dringend achten sollte, ist, das die entsprechende USV in der Komp.lIste auftaucht. Ansonsten steht man
zwischen den Stühlen und bekommt weder von QNAP oder von dem Hersteller der USV wirklich Support.
QNAP verweisst auf die USV komp. Liste und sagt "not supported" und der Hersteller sagt, die USV arbeitet nur mit unserer Windowssoftware korrekt.
Im Prinzip von beiden Seiten gesehen korrekt. Nur dumm für den Benutzer!
Ich suche jetzt jedenfalls eine andere USV, da diese USV meine Funktionen nicht unterstützt.
Selbst die "NUT" Entwickler können einem da nicht weiterhelfen, da APC die Schnittstelle nicht offen legt.
Hier ein Teilausschnitt eines eMailverkehrs:
Zitat
> I am missing the command "shutdown.return' ?
> Does the ups not support this command ?
It might support it, but not in the USB HID PDC paths that we recognize. If this is supported by this UPS, it is probably in a vendor specific path. Unless someone is able to provide the mapping, we have no idea which one.
Search the archives for more information about this issue. It has popped up several times over past few years. Sadly nobody has reported the solution to this and since none of the active NUT developers owns such a device, this likely is going to stay that way.
Auch klar, das sind Privatleute und können nicht jede USV im Keller stehen haben und die Funktionen testen.
Viele Grüße
R.