431P2 an USV - Stromausfall wird an 453A signalisiert - muss ich was in der 453A konfigurieren ?

  • Ok, ich hab in meiner 431P2 jetzt die IP der 453A eingetragen - dass sie bei nem Stromausfall auch runtergefahren wird.


    NUR - muss ich an der 453A irgendwas konfigurieren - wenn ja was ?
    Das wird leider nirgends erklärt :(

  • Aber ja doch:
    auf der 453 unter Externe Geräte - UPS - Network UPS Slave wählen, dort kannst Du die IP des UPS Masters eintragen.


    Gruss

  • Muss ja nicht sein, das NAS das an der USV angeschlossen ist ist der Master und sendet dem anderen NAS (UPS Slave) ein Signal.


    Ich hoffe Du meintest mit "angeschlossen" "Signal-technisch angeschlossen", die Spannungsversorgung für beide NAS muss natürlich von der USV kommen :D .


    Gruss

  • hi so wie ich das lese ist dein Slave NAS nicht an der usv angeschlossen,, somit geht dein NAS bei Stromausfall sofort aus, kann dann denn abschalte Befehl vom Master nicht verarbeiten. Ein hartes herunterfahren vom NAS ist nie gut.

  • ?( Ich weiss nicht wie Du darauf kommst. Ich habe doch gesagt das die Spannungsversorgung für beide NAS von der USV kommen muss. So ist das auch bei mir. Nur der Kommunikationsanschluss geht nur zum "Master NAS".
    Das "Slave NAS" erhält den Shutdown über das Netzwerk.


    Übrigens: wenn die NASen nicht direkt mit einem LAN Kabel verbunden sind sollte auch der Switch an der USV hängen :P .


    Gruss

  • Hat sich erldigt - NAS B muss in der USB Verwaltung aus SLAVE gestellt werden - total einfach wenn mal mal das Handbuch gelesen hat LACH