Warnung: Speicherpool Check file System Heruntergestuft

  • Hallo,


    Mein NAS wurde nicht ordnungsgemäß heruntergefahren. Dafür habe ich eine Warnmeldung bekommen.


    Zusätzlich bekomme ich folgende Meldungen:


    Code
    1. Typ Datum Uhrzeit Benutzer Quellen-IP Computername Inhalt
    Warnung 2017/10/03 08:56:49 System 127.0.0.1 localhost [Volume DataVol1, Pool 1] The file system is not clean. It is suggested that you go to [Storage Manager] to run "Check File System".
    2. Weitere Meldungen: Volume im Notfallmidus, Speocherpoll 1 ist herunterabgestuft.

    Ich habe den empfohlnen Systemcheck (Dateisystem prüfen) durchgeführt, aber kein Ergebniss bekommen.Es gibt kein Bericht, nichts. Und die Warnmeldungen sind geblieben.
    Der Status von den Datenträger selbst ist gut. Bei DatenVol 1 sind 60% belegt und 66% zugewiesen. Alarm bei 80%


    Wie kriege ich die Warnung weg? Ist mein System in Ordnung?


    VG und Danke für eure Antworten

    Einmal editiert, zuletzt von anno2005 ()

  • Screenshots vom Speichermanager bitte, gerade von der RAID-Gruppe.
    Welches Raidlevel nutzt Du? Firmwareversion? Kompatible Festplatten?

  • Screenshots nur bedingt aussagekräftig, aber es sieht so aus als wäre HDD1 aus dem RAID-1 geflogen.
    Backup vorhanden und aktuell? Falls nicht sofort ändern. Dann mal die Smart-Werte der Festplatten und die Festplatte (1) prüfen.

  • Danke für die Antworten.


    Also die Smart-Werte beider Festplatten sind gut.
    Aber die Datenträger 1 ist wirklich raus aus dem Raid.


    Wie binde ich ihm neu? Alles neu formatieren?

  • Danke für den entscheidenen Tipp.
    Die Festplatte war in Odnung.
    Jetzt ist der RAid auch in Ordnung. :thumbup:


    VG


    p.S. Ich den Beitrag als erledigt zu markieren